我是新装修的火锅店 设备都是新的 用电器有34台电磁炉 每台是2000瓦 当用到高峰期的时候空气总开关就跳了 开关是100A的 (电路都是好的)
我箱子里面有一个大的总开关是100A的 然后下面4个小一点的开关 每个开关控制8台电磁炉。小开关的63A的,可是有人告诉我用120A的就可以了。总功率是68千瓦呀。

计算一下就能知道,一台电磁炉的最大电流是:I=P/U=2000/220=9.1A,如果是34台同时启动那就是34*9.1=309.4A显然100A的不够用了,要用300A 的,同时线路也要加粗。

原因很简单,空气开关容量过小所致,更换200A以上的空开。

100A太小了,最多能支持11台同时工作,至少要360A的,或者再加三个100A的,每个100A的空开管8台左右电磁炉。人多的时候再开其他的空开,将34个电磁炉分开控制

空气开关太小!!如果不是同时用也要换一个250A的空气开关!!

我敢肯定你的配电箱也是去生资市场买的那种便宜货,是这样的。
两种情况
1 就是你的配电箱总容量过小
2 就是你的空气开关是伪劣产品 68KW的容量100A开关应该不会跳闸的 由于你的产品质量问题。实际标的是100A 其实可能只有80A的分断能力。就这么简单。

每台电流都9安培
也就是要306A以上的