继电器打火问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 01:18:50
和面机电机(功率2.2Kw)用继电器启动,但是继电器触点在开合时冒出很大火花,尤其是断开时,请问有什么办法避免.
可以用电容吗,用多大型号的

肯定是你继电器的安培数太小,建议换个大一点的继电器或者使用交流接触器进行起动.

功率2.2Kw应该是单相的吧?那电流要10A,用20A的接触器

正常的,只要没有发热现象就行,就比如说一般的刀闸 ,你在合闸的过程不产生火花吗,当然是右负荷的情况下,交流接触器大点的都有灭弧罩了,小的就没了,没事的

前两位答案基本解决问题,
我多谈一点继电器一般用在控制电路中,做启动程序的控制之用.
接触器是用来直接启动电机的开关.

触点不太好,换一个大一点继电器试一下啊,大哥!