1.夯填法。对枯井这类的深坑一般应摸清井底的情况,对于虚土掩埋的,应将虚土清除,用灰土夯填密实;对于井底有污泥或有水的,应先抛人石块挤密,再用灰土夯填。夯填土应注意与周围土层一致,不可过硬,避免局部处理不当,引起地基不均匀。
2.开挖夯填法。对埋深较浅的墓穴或一些沟道,可将其挖开,用素土或灰土夯填密实,此法处理快捷,处理效果亦较好。对于墓穴应注意处理范围,一般要处理3—5m,深到受压层底。
3.灰砂桩挤密法。对于枯井、沟道之类的坑、沟,遇已被填土填实,但强度较低,除可用开挖填土方法外,亦可用灰砂桩等挤密桩局部挤密。此法不用再挖除填土,施工快捷,亦应注意挤密部分与场地地基应均匀一致,不可局部过硬。
4.梁、板跨越法。遇枯井、墓穴较深,用素土或灰土夯填工程量较大;遇埋深较深,且现场开挖条件又受限制时,可采用梁、板跨越法。一般枯井、墓穴多用板跨越,板可为矩形或圆形,视空洞情况而定,如跨越较大时,亦可用梁跨
越。梁、板的计算长度视具体支承条件而定,一般支撑处基础局部承压,应适当予以加强。还有时遇到一些土井,或上部砌体已损坏的井,或其它较深的土坑,用梁、板跨越,其支撑长度更应考虑支撑处土质松软的不利情况而予以加长。
5.基础加深法。当沟道穿越建筑物又无法避开时,除可处理沟道地基外,尚可采取局部加深基础法。如某住宅楼,北外纵墙坐在旧河沟上,河沟底一3,56m,即将北外纵墙基础加深至河沟底,南外纵墙基础埋深取值一2.OOm,南北基础高差通过内横墙基础连系。这种做法使基础全部坐落到承载力较高的地基上,有的墓穴靠近建筑物,且埋置较深,也可以不处理墓穴将基础局部加深,以保证该处基础正常传力。
6.局部设地下室法。有的建筑物局部地下有枯井、墓穴或其它空洞,本应处理,但建设单位将计就计,对该局部做成地下室,这样可省去处理地基的费用,又为建筑物增加部分地下使用面积。但由于局部地下室对抗震不利,故应对基础选型、埋深及上部结构通盘考虑。使地基、基础及上部结构协同工作,防止地基变形引起墙体裂缝。
7.沟道保留,并做防水处理法。有些工业建筑,由于工艺要求确定的建筑场地,遇厂区通过的下水道,又不能移位,此种情况下,对下水道暂停用或暂时改道,作防水处理后再使用。这种留在地下的有水的空洞,除柱子避开压空洞外,最关键问