三相四线电能表加互感器的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 19:20:57
三相表上面有1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11这些接口,原本接地线是要接在3,6,9,这三个接口上面,可是接错了,接在1,4,7上面,而且没有接地.这样会造成什么影响,现在别人说我偷电了,还说偷了2/3的电,大家给个答案,最好详细点的,比如误差是正的还是负的,误差会有多少?谢谢,如果答案令人满意我会再加100
我的倍率是300/5的,我知道正确的安装是369接地,可是我这边装错了!!,变成了1,4,7相连,而且没接地,有几个电工说我少了2/3的电,我装了2个表,我把它们用AB标识,这个安装错误的A在供电的房子里,另外一个B在我工地上,A直接连接到B,且B安装正确,让我认为自己没有少电的原因是:B表先安装工作,可奇怪的是到现在,晚安装的A表的度数超过B表几十度了.当然那些人不会去看我的B表,只说我的A表安装错误,听那些电工的话认为我偷了2/3的电,我希望能证明我没偷电....

电度表计量的准确度在接线方面有两点:1、电流互感器一次、二次的同名端必须接线正确。2、电压线圈相序必须接线正确。而与二次接地点在那个接线端完全无关,二次接地完全是为了安全,电流互感器和电度表在工作状态,互感器的二次相当于短路状态,接地点在那一侧效果是一样的,至于说把它连在一起而没有接地,只能说触电的危险增加,丝毫不影响计量精度。你可与他们以理俱争,你赢定了。

首先电度表接线盒盖板背面有接线图,带互感器的接法参照下面这个连接http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%C8%FD%CF%E0%B5%E7%C4%DC%B1%ED%BD%D3%CF%DF%CD%BC&in=14844&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=8&rn=1&di=2306087204&ln=10
2,5,8,为电压线圈,接三相电源线
1,3;4,6;7,9为三组电流线圈,即分别为A,B,C三相的电流线圈
1,4,7为分别接对应互感器的K1;3,6,9接K2
注意一次三相电源线穿入的方向,并且要一致,全部穿反就会反转,一相穿反会丢失计量,两相穿反也会反转或丢失计量,互感器二次接地的目的是防止二次开路时产生高压而引起设备损坏或危害人身安全,你的接地应该接3,6,9,但不接也不应该影响计量,不会对计量产生误差,注意接互感器的电表所走的电度数是用互感器的倍率乘以电度表的读数

三相四线电能表错误接线少计量电能多少?理论依据和公式是什么?
悬赏分:30 - 解决时间:2006-9-26 10:29
三相四线电能表 额定电压:220/380V 额定电流:3(6)A经C