给UPS供电的闸总跳,可能是什么原因造成的。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 08:30:23
市电进配电箱63A空开,空开去了40漏保,漏保到UPS三蕊2.5的3米电源线,漏保一天断二三次,那位能告诉一下什么原因,有可能是UPS的事吗?

如果其它的用电设备没有问题的话,是不是电瓶坏了?

前天我的一个用户也是UPS进线开关老是跳开。去检查,发现以下几个问题,希望对你有用。
1.开关接有漏电保护器 建议换成不带漏电保护的开关。因为UPS的前级有滤波电容,当电压不稳时,容易产生漏电流。
2.开关大小只有20A,而用户的UPS功率是6KVA,明显开关太小,至少要32A。
3.此开关下同时接有空调和机房的几个插座。而开关只有20A,不跳才怪。
4.线径只有2.5平方。太细了,6K的机子至少要6平方的线。线太细,容易发热,特别是在线与开关接触的地方更容易发热,从而使开关跳闸。

UPS前端是不能接漏电保护开关了,建议你换了漏保空开!

UPS前段不能安装漏电保护装置是UPS行业的一个弊病,也是至今没有一个厂家能够解决的,通俗的说UPS本身就是一个漏电设备,因为UPS在线工作的时候要对市电进行滤波,整流,稳压这时候就有些杂波,小电流就会通过底线释放掉这时候就会引起漏电保护器的误动作.所以在UPS的前端一定不能安装漏电保护装置

UPS的输入前端一定不能安装漏电保护开关,UPS本身就是一个大漏电设备。

如果UPS输入前端装了漏电保护开关,必定经常跳闸

可能是使用 电器 方面的饿

是否有一相漏电??..检查三相电流是否平衡