星三角在转换过程中2\3号接触器有电弧短路现象是不是时间继电器接错了?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 23:49:47
2/3号接触器有没有互锁,也就是3号接触器断开后2号接触器才能吸合
检查电路!
星形继电器断开后才能开启三角继电器.三角继电器的电源要接到星形继电器的常闭
应该不是时继的原因(只要星三角能转换),应查一次线是否接错,接触是否良好。
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
