PLC中输出COM的疑问

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 10:20:21
用的PLC是FX2N-24MR的 三菱的 输出部分有 COM COM1 COM2 COM3 COM4 (其中我看到 COM 没接 其他的COM1-4都接了) 另外增加模块 FX2N-8EYR 输出有 COM1 COM2 也接了 为什么COM不接 其他的接呢 可以都接在一起吗 负载用的都是一样的 都是继电器输出 220的电压

我手边刚好有FX2N-128MT和FX2N-64MR,都没有看到你说的COM,可能是型号不同的缘故。

COM1-COM4他们并不是连接在一起的,4个输出口公用一个COM,比如说Y0,Y1,Y2,Y3公用COM1,假如你的负载都是一种,接法也相同,COM是可以短接在一起的,但是一定要清楚的确认负载和接线是相同的。

具体情况可参考手册。

COM是PLC输出端的一个公共端口!!它有对应的输出点!!要是用到该输出点就的用的这个COM口