请问电机电压660V,功率440KW 的直流电机 供电电缆型号怎么选?是什么啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 12:42:55
请教:请问电机电压660V,功率440KW 的直流电机 供电电缆型号怎么选?是什么啊?过程是什么?

用YJV-0.6/1KV 1*400 ,直流正负极各1根。
根据励磁电流的大小及考虑到1.1倍电流下长期运行等因素,直流电缆单极总载流量:440000/660×1.1=733.7A。
400mm²两根单芯在空气中敷设,环境温度30℃,导体温度70℃时,载流量为754A;导体温度90℃时,载流量为940A.
——资料来源《GB16895.15-2002布线系统载流量》

440000/660=667A。667/5=133A/mm^2,则选135平方的电缆就可以了。

440000/660=667A,应该选择630mm2(架空安装.环境温度25,导线温度70度时载流量652A)铜导线.

电流701A,选用YJV 1*300平方

鉴意订MY (橡套)1*400 可通过800多电流

已知电机的额定电压三相380V额定功率2.2kw如何计算额定电流 相电流为2.5A,电压为380V,可以拖动多少功率的电机? 急:420V的电压输送到2.6公里外的电机,电机370V就可以工作,额定电流150A,功率75KW,请问选多大的铝线啊? ·请问民用220V的电压怎么变到功率2.5KW 电压12V 电压220v,要给250米外的电机供电,额定功率为1500w,要使电机正常工作,该用什么规格的电线? 一台电压380V,功率320KW同步电动机,电机主机电流由原来的580A,问这台电机1小时能节省多少度电? 请问 知道三相电机的额定电压和额定电流,该如何计算它的功率 380V电机钳表单线电流2.6A,请问实际功率和总电流多少? 电机功率一样,380v比220v的好吗? 能用36V电压去驱动24V电机吗?