我有一台电锅炉18千瓦,三相380伏、三角形接请问电流怎么算?怎么配线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 05:09:46
锅炉说明书没有注明电流的大小,老师,拜托了

电动机功率估算电流可按KW≈2A ,阻性功率≈1.5A
已知:功率=18KW,电压=380V,设(感性负载)功率因数≈0.75(阻性负载=1)
对称三相交流电路功率公式:
P=根号3×U×I×功率因数
I=P/(根号×U×功率因数)=18000/(1.732×380×0.8)≈36(A)(感性)
I=P/(根号×U×功率因数)=18000/1.732×380×1≈27(A)(阻性)

可以根据P=1.732*U*I*cos φ
电锅炉cos φ可以取1,电压U=380
18*1000=1.732*380*I
I=27A
如果线路距离超不过50米
明线架空用2.5mm2铜线或4mm2铝线就行
如果穿管配线则要用4mm2铜线或6mm2铝线
压降不超过10V
线路距离超过50米时,要考虑压降,线径要适当加大。

可以根据P=1.732UI功率因数
18*1000=1.732*380*1*X X=27A
建议用10mm2铜线.线路长度在150M以内不考虑线路电压降.可以用6mm2铜导线.

线电流:18000/3/380=15.79安
锅炉发热元件属纯电阻元件,功率因数为1,视在功率等于有功功率,这就省去了计算的麻烦。
建议用4平方毫米的聚氯乙烯绝缘铜导线,或者用4平方毫米*3的橡胶电缆。
6平方毫米的更安全。
==============================
15.79安是错的,27安正确。
虽然线间电流是15.79安,但是,流过每条相线的电流是相邻两相电流的叠加值,为15.79的根号3倍,也就是:
根号3*(18000/3/3800)=15.79*1.732=27.35安

纠正个人错误认识,并支持jiaxiangnanhai、 陈坚道、NZH2009等27安的结论,支持6平方毫米铜线的选择。

18千瓦,三相380伏,电流,18乘以1.5=27A用4平方塑铜