求关于开关柜结构尺寸要求的国家标准

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 10:58:13
求关于开关柜结构尺寸要求的国家标准,例如对角线尺寸偏差应该小于多少等这方面的国家标准,标准号是多少?

IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、
EBK36001《低压抽出式成套开关设备》
五、 结构特点:
1 开关柜的主结构采用8MF型钢,构架采用拼装和部分焊接的两种结构形式。主构
架上均有安装模数孔E=20㎜。
2 开关柜各功能室严格分开,其隔室主要分为功能单元室、母线室、电缆室,各单元的功能作用相对独立。
3 开关柜没有采用将水平主母线置于柜顶的传统设计,使电缆室上下均有出线通道
4 开关柜柜体的尺寸系列如下表:
高mm 宽mm 深mm

2200
400 800
1000

600 800
1000

800 600
800
1000

1000 600
800
1000

5.功能单元
5.1 GCS抽出式结构
a.一个抽屉为一个独立功能单元。
b.抽屉分为1/2单元、1单元、2单元、3单元四个尺寸系列。四路的额定电流在
400A及以下。
一个单元抽屉的尺寸为160(高)×560(宽)×407(深),二分之一单元抽屉的宽为280,二单元、三单元仅以高度做二倍、三倍的变化,其余尺寸均同一单元。
c.功能单元的抽屉可以方便的实现互换。
d.开关柜的每柜内可以配置11个一单元的抽屉或22个二分之一单元的抽屉。
e.抽屉进出线根据回路电流大小采用不同片数的同一规范片式接插件,一般一片接
插件≤200A。
f.二分之一抽屉与电缆室的转接,采用背板式结构的转接件。
g.抽屉面板有合、断、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉设有机械联锁装置。
5.2 GCS分隔式结构
a.一个小室为一个独立功能单元。
b.小室分为1单元、1 1/2单元、2单元,3单元,四个尺寸系列。
一个小室单元尺寸为:160(高)×560(宽)×407(深)