变压器Y-D

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 19:58:32
我公司的变压器是Y-D 110KV/10KV的,10KV侧应该是三角形吧?
但10KV侧的高压柜上的消弧装置说明书说:当系统发生弧光接地时,消弧装置将故障相变为金属接地,故障相对地电压变为零,非故障相电压升至线电压,这种状态是系统允许的。
请问“这种状态”感觉怎么是星形中性点不接地的系统呢?与变压气低压侧的三角形接法不相符啊。

你说的110KV/10KV的“Y-D”接线变压器,110KV侧是“星”形接线,而10KV侧是“角”形接线;

变压器低压绕组的“角”形接线与“星”形接线,原理上的一样的;我们说的相电压,是指对地的电压,即我们是站在“大地”上的,对低压绕组是“角”形接线的变压器来说,正常运行时,ABC三相对地的电压都是5.77KV,就是你用“手”去摸任何一条线电压都是5.77KV,而不是10KV,因为你是“站”在地上,是站在这个三角形的中心上了;当发生单相实接地时,接地相会被强制性地电压降为0,相当于你“站”到了这个三角形的一个“角”上了,你再用“手”去摸未接地相就是10KV了,接地相和你是一个电位,就是0V了;

你选用的不是常见的“消弧线圈”方式的装置,而是“消弧柜”方式的装置,该装置最早从安徽凯立集团开发,现已全国开花;

电力系统运行中遇到的单相接地不都是“实”接地,更多的情况是“虚”接地,而正是这个接不“实”的“虚”接地点,会因线路对地及相间的电容作用,而有电流流过,当这个电流很大时,会在接地点“打火”,就是出现了“弧光接地过电压”,会烧毁设备,引发事故;

传统的“消弧线圈”方式是减少这个“虚”接地点的电流,电流小了,弧光就会小;因而以线圈电感电流去“抵消”线路电容电流,使过大的电容电流在接地点不拉弧,不产生过电压,这个理论是原苏联科学家提出的,但近来此理论受到“挑战”,有人认为“消弧线圈”解决的是工频电流补偿问题,而接地方式各式各样,接地电流常是高频电流,采用“消弧线圈”方式并不能完全解决“弧光接地过电压”问题,还不如在发现单相接地后,就直接接地,在“虚”接地点还未找到时,就造成了一个“实”接地点,以此来“短路”虚接地点,接实了就不会“打火”了,“消弧柜”就是以这个方式来工作的;

我不知道你说的是什么意思 三角形接线相电压与线电压等同 你说的是10KV 那三角形接线的相电压和线电压就应该是10KV吧 那个接地相与地连接了 那当然那个接地相变成零了 相电压变不变都死线电压 你好好看看你的说明书 你是不是看错了!!!!

10kV侧经接地变压器,造出人为中性点.而不是拿变压器直接哪一相接地的.

郭卫国说的对。