请懂变压器的师傅给看下 在线等~~~~~急~~~~~~~

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 08:01:24
帮我看下这个变压器的线,这么多的线,我该怎么接呢,都什么色的线该接一起呢~~~变压器上只有写220V 50HZ别的只有不同颜色的线了,是我从VCD里拆的,想利用起来~~~~~~谢谢了
图片在我空间里,http://hi.baidu.com/zhuxian5211224
刚手机拍的不清楚,所以我画了个,你将就看下哈~~~~~~~
谢谢~~~~~~~

按楼主给出的图分析:
1。红线为一组,接电220V。
2。两条黑色线为一组。
3。两条绿色线为一组。
4。两条灰色夹一条黑色(3条)为一组。
5。两条黄色夹一条黑色(3条)为一组。
除了接电源220V的一组为输入线外,要知道其它组输出的电压,除了接电测试外,别无其它好方法。你可以如此操作:接电源220V AC 50Hz,但要先接好线,用电工胶布包好。把所有输出线分开摆好(以便测试用)。接通电源,用万用表(打至交流50V档)分组测试2、3、4、5组电压。记录好。就可知清楚啦!注:4、5组里的黑色线应为当组的中心抽头。

用万用表测一下, 220V 端,初级两线之间阴值在300—1000 欧姆, 次级应该为5——30欧姆。

找到初级,再把电源接上,次级用万用表测量一下就知道了`

220V50HZ是一次线,就是接我们的照明电,无正负之分,其余的是二次线。实验时将二次线头分开,相互不要连在一起,一次两根线送上220V交流电,要注意安全,小心触电。用万用表交流电压档测量二次线之间的电压,测量时二次线的选择是任意的,相互间都可以测量,并作出记录,看是否有自己需要的电压等级。

兄弟,就是知道也没法说清啊,你红线接220V没错,然后用表量,看有没有你要用的电压,,,,OK?

你的图我事看不太清楚。两根红线是接220V的。注意正负。剩下的线是变出来的低压的,自己分辨一下。

完全同意彭厂的答案.