设备启动后运行电流为A相25.5A,B相26.1A,C相25.9A,电流太大,运行10分钟左右跳闸了,综保上显示d-03.96

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 15:55:19
该泵为新泵,9.2KW,请教各位大虾可能是什么原因导致的,谢谢~~~~
这是泰州泰丰的潜水泵,额定电流为18A,Y型连接,为直接启动

电流明显是比正常大了,电机是新的应该没什么问题。你还是检查下你的负载设备吧,我想问题应该出在那里。

你看看电机铭牌要求 是星接(Y) 还是角接(△)
如果是星接,你接成角接,那么电流会增大,最后电动机烧毁
如果是三角接,你接成星接,那么电流会变小,电动机的功率会变小,若负载不大,那么电动机工作正常。若是负载很大,电流还是会很大的,电动机也会烧毁的

表面看每相平均25A似乎电流过大,该功率一般额定电流是20A。查一下铭牌是否额定25A,如正常就要换30A开关。

是闸太小了,搞一个电流大一点的,最起码也要30A
9200W/380V=电流