三线电的单股接入家庭的线用多粗的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 07:04:48
有没有懂电的在啊 三线电的单股接入家庭的线用多粗的 多少钱一米啊
是带一层楼的 一层楼的电器全部使用接近2万W 9个热水器X1500W 空调4个 X1000W

昨天没说清楚 是这样的 我是开宾馆的有三层楼 一层楼9个房间 每个房间都有空开 都是4平方的线。原来是三相电的一根火线带三层楼 现在我想再接一根火线进来带一层楼。改的方法我知道,因为每层楼的进入火线在每层楼的空开上面。那个空开一断,一层楼的电就断了。是不是把原来那层楼的进入火线换成从三相电过来的火线就行了?。问题是我不知道火线用多粗的 再就是零线是否要换。原来的进入零线是10平方的

主线以16平方铜芯线接入,各房间设备按实际功率接线。按常规来说,1平方的铜芯线能通过16安的电流(1000W约等于4—5A)。接线时按加大30%—50%安装接线。国标线一般要100米800—1000元左右。

进户线都是4平方的 您的这种情况我不太清楚 或许需要请教电业局 不要相信电工说的一些话 要是有隐患的话 将来出现问题 电业 消防都要罚款 而且损失也不会小

这么说你的这一层楼的总用电量是20千瓦,教你怎么施工:
1.必须以三相四线制的方式进户,也就是三根火线一根零线
2.把你的这些用电设备分成三路,且尽量使这三路的用电器瓦数相等,也就是三相尽量平衡。
3.进户主线共四根,三根火可用10平方线,干线零可用6平方线。
4.入户主空气开关可选用80安的,D字头的。
5.热水器和空调的线路均应设置中级或末级漏电保护装置。

1.必须以三相四线制的方式进户,也就是三根火线一根零线
2.把你的这些用电设备分成三路,且尽量使这三路的用电器瓦数相等,也就是三相尽量平衡。
3.进户主线共四根,三根火可用10平方线,干线零可用6平方线。
4.入户主空气开关可选用80安的,D字头的。
5.热水器和空调的线路均应设置中级或末级漏电保护装置。