我准备搞建筑电气消防设计了,但是第一次搞,不太明白,想问下:感烟和感温这两个探测器是一起互相交叉布置在一个房间里吗?还是房间里装了感烟就不用装感温了?如果他们用一起,他们相距应该是多少米符合规范?

感烟和感温这两个探测器一起互相交叉布置在一个房间要视情况而定,一般超市卖场是两个可以互相交叉布置的.象吸烟室,肯定只能装温感.工业建筑,象电厂,有的地方绝对不能装温感,而只能装烟感,不然会出大事的.电厂气体灭火的地方则又是烟感和温感全部都要.两者相距多少没有规定的.温感和温感之间是要间隔7米,烟感和烟感之间间隔则是9米.
消防弱电好难学,我学到现在只知道点皮毛.

房间探头的布置,一般为感烟探测器。感温探测器的使用范围不大,仅对火灾时没有什么烟气产生的场所和需与感烟信号控制(“与”门)的防火卷帘适用,在《火灾自动报警系统设计规范》里有明确要求。

烟雾探测器(烟感)适用于大部分地方的火灾报警。
温度传感器(温感)适用于特殊场所的火灾报警,如:厨房、强弱电间、空调机房以及煤气房、及储油库等。。防火卷帘门区域内(如自动扶梯),除了布置烟感外,温感每层设置一个。

大多数情况用感烟的就行了。特殊场合用感温。你说的房间是普通房间的话感烟的就行了。按探测器的保护半径来布置。感烟的保护半径为6m左右,具体看选择哪个厂家的。如果房间有粱,还的考虑粱的影响。粱如果比较大,如超过600,按粱区间布置最好。当然还可以用感烟感温交叉布置的,感温的保护半径4m多些,还可以选择感温感烟探测器,保护半径看产品样品。最好在网易电气上下个消防报警系统的样品。选择通用电气,海湾的消防产品不错。

不需要相互交叉布置,房间内应该是用感烟探测器,不需要用感温探测器,原因:感烟与感温相比较能较早的探测出火情,感温一般适用于平常烟雾过多的场所,比如车库,厨房等。他们之间的安装间距每什么要求,2只感烟的安装间距是不大于15米,2只感温的安装间距不大于10米!地区标准不一样,我说的是山东省地方标准《建筑消防设施安装质量检验评定规程》