PLC自动传送带设计

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 09:46:52
大姐大哥们 三个分段传送带,运送金属板,要用六个传感器 来达到自动控制启停的的目的!怎样设计 用PLC设计的 我不会!每个传送带上都按两个传感器,当有金属板时传送带启动,没有时自动停止!怎样设计麻烦帮下忙
每根传送带上首尾有两个传感器!带子末端传感器控制下级的开启,带子首端传感器控制本级的停止,当带子上检测到有金属板时带子传送,当带子没有金属板时,带子停止传送!(带子长度为大S,金属板长度为T,金属板中间间隔为t,)这样达到节能的目的,问用西门子PLC300设计 程序 梯形图 流程图 !请大哥大姐们帮帮忙 我真的不会也没时间做了 老师逼得很紧!

你得告诉大家每段传送带上的两个传感器是干嘛用的
如果不知道的话 可以告诉大家每个传送带有多长 每个金属板有多长 每个传感器的安装位置
编写程序都是按照要求来写程序 不是写好程序再做设计的
PS 我就是在输送设备厂工作

可以这样来办:
设你的传感器可以达到只要传送带上有金属板就可以有信号.
先选PLC.我习惯用三菱的,别的也可以.
设开始工作启动信号接X0
第一传送带的传感器前接X1,后接X2输入端,
第二传送带的传感器前接X3,后接X4输入端,
第三传送带的传感器前接X5,后接X6输入端,
第一传送带电机启动信号接在Y1输出端,
第二传送带电机启动信号接在Y2输出端,
第三传送带电机启动信号接在Y3输出端,
电路接好后将PLC状态设在编程,输入PLC程序:
LD X0 FMOV K0 D1 K3
OR ZRST M0 M10
LD X1
INC D1
LD X1
OR Y1
ANI M1
OUT Y1
LD X2
DEC D1
LD X2
CMP K1 D1 M1
LD X2
OR Y2
ANI M4
OUT Y2
LD X3
INC D2
LD X4
DEC D2
LD X4
CMP K1 D2 M4
LD X5
INC D3
LD X4
OR Y3
ANI M7
OUT Y3
LD X6
DEC D3
LD X6
CMP K1 D3 M7
END
将PLC状态置于RUN,就OK了

一楼的答案太离谱了,根本就不理解这六个传感器是干嘛用的。这六个传感器其实是每个电机的启动和停止信号,相当于行程开关。需要程序的话,加分我给你编个无懈可击的!