电工计算题中额定电压为220/380V应该采用220还是380来计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 17:18:42
原题为:三相异步电机额定功率为4.5KW,额定转速为950r/min,额定功率因数为0.8,额定效率为84.5%,起动电流与额定电流之比为5,最大转矩与额定转矩之比为2,起动转矩与额定转矩之比为1.4,额定电压为220/380V,频率为50HZ。求:1,三角形连接和星形连接时的启动电流。2,启动转矩。
我在计算时不知道额定电压应该为220还是380请高人详细说明。
该题目是大专自考教材中的一道课后练习题。
非常感谢!!!
或者指出额定电压为220/380V和额定电压为380/220V的区别在哪里?如上题我应该选哪一个电压为计算依据?请说明理由

三角形连接时线圈上的电压是线电压380V;星形接法时线圈上的电压是相电压220V。
380V是指的两火线间的电压,220指的是火线对零线的电压,实际是同一电压对应基准不同而已,因为三相电压呈120度正弦相位,一相达到正值时另外两相是负值,所以他们之间的电压较大,但对零的有效值都是一样的。
1、三角形连接时运行电流
I=P/(380*1.732*功率因数*效率)
=4500/(380*1.732*0.8*0.845)
=10.11(A)
起动电流为:10.11*5=50.55(A)
星形接法时运行电流为:
I=P/(220*3*功率因数*效率)
=4500/(220*3*0.8*0.845)
=10.09(A)
起动电流为:10.09*5=50.45(A)
2、转矩根据轴径及功率计算

(注上面的计算有些不妥这处,就是星形时使用的功率不正确只是告诉你应该如何计算)

应该用220V
这个涉及到一个交流电的有效电压的概念.
我们平常说某一用电器上的交流电压是220伏,不是瞬时值,因为交流电压的瞬时值是随时间变化的;它也不是平均值,因为正弦交流电正半周、负半周随时间交替变换,一周内的平均值为零。220伏是指有效值,亦称“均方根值”。它是一个用以计算交流电大小的物理量,是根据电流的热效应来确定的。让交流电和直流电通过同样阻值的电阻,如果它们在相同的时间内(一个周期)产生的热量相等,就把这一直流电的量值称为该交流电的有效值。

正弦规律变化的交流电的有效值,等于它的最大值的 ,即I有效=0.071I最大,U有效=0.707U最大。

应该指出,交流电的有效值和最大值(峰值)都有实用意义。当考虑能量转化时要用有效值;当考虑用电器的绝缘性能时要用最大值。

具体的你网上查一下.