电表只接一根零线,火线不经过电表,电表会走吗,电器可以正常使用吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 21:36:45
我是在我家的电表的下边接的电表,只接零线火线不经电表,灯不亮,接火线后电表发出嗡嗡的声音,冒烟,我接的是1火线进2零线进3火线出没接4零线出接,接法对吗?还有DZ47LE——32的漏电保护器在火线接墙时不跳闸,发生连电时也不跳,按上边的按钮时回跳,正常吗?谢谢各位?

你太大胆了,起码知识都不知道也去弄电,常用单相电表是顺进顺出,实际的接法就是:表的下面有4个接线洞,1进火线,2出火线。3进0线,4出0线。你的接法不冒烟才奇怪呢。没出事算幸运的了。
漏电保护器在短路时都不能跳,该扔掉了

完全接错了 你这样接短路了 应是1进火线 3进零线 2出火线 4出零线 再者从电表的下边接的电表 就是不接零线4 电表也照常走 因为电表的电流线圈有火线通过 漏电保护器需要更换 已不能再用了

正确接法:
火线 1进2出
零线 3进4出
漏电开关接线左零右火
如果把漏电开关出线短路也不跳闸的话,
说明开关已坏,请更换32A或64A漏电开关

你接错了拉,电表是1和3进,2和4出。电表在出的那端零线可以直接
你的漏电保护起按上边的按钮时回跳着是正常的,这个按钮是测试你漏电保护器是不是好的。回跳就是好的。不回跳就是坏的。
可能是你线接错了。你最好看看说明书。里面都有详细的说明

这种接法不对。电表的接法是:1 ,3 进,2,4 出。这个漏电保护器发生这种情况也正常,说明保护器是坏的。