s7-200减计数器问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/10 20:29:43
关于s7-200的减计数器(CTD)问题:减计数器刚上电的时候他的位是高电平还是低电平?他的当前值是多少?复位(LD端)后他的位和当前值又是多少?用复位指令(R)复位后又是什么情况?我之所以对减计数器有这么多疑问是因为我用s7-200模拟器模拟实验的时候总是无法装入初值(就是LD端无效)不知是怎么回事?

我实际操作了一下
如果我没写错程序的话
LD I0.0
LD I0.1
CTD C1,5
如果没有输入I0.1,C1当前值为0 C1位为0,即使多次输入I0.0,C1当前值与位没有变化
输入I0.1后,C1当前值为5(设定值),但位为0,这是再输入I0.0,C1当前值 4 3 2 1 递减,当第五次输入I0.0时,C1当前值为0且C1位为1.之后再输入I0.0的话,C1当前值与位没有变化,知道再次输入I0.1,C1才会被复位且改写当前值为设定值
也就是说CTD是计数完成后才接通
希望你明白

试一下就知道了
一般是上电和断电时对CTD是没有影响的
计数值可以断电保持