3个8p的空调+20Kw的烤箱+27Kw的烤箱,电流有多大,该用多少的线,该选多大的空开?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 19:58:18
各个要用多大的线,总线多大,谢谢!
都是三相380V

你没有写清楚设备的额定工作电压,所以无法计算,我暂按空调三相AC380V、烤箱三相AC380V计算,可得总电流大概为100A左右,如果考虑设备功率因数应该为120A左右。总线建议采用三相四线相线导体截面为25平方电缆,长期额定运行也可适当方宽至35平方,自己考虑成本决定。空调线采用4平方即可,两个烤箱采用10平方左右即可。如需确切点,请先注明设备电压等级,其实电流设备铭牌上都会有注明,也可查看。

8P空调算20KW吧,3个的话60KW
你的用电器总功率107KW
电流 为200多个电流
就用70平方的总线,支线可以用16平方的线, 空开用250A的就可以
要考虑到电路的余量

先澄清一下空调的功率问题,每P的功率是735W。每台8p就等于3*8*735=17640W折算成kw是17.640kw。再加上一个20kw一个27kw总功率是64.640kw。又由P(功率)=U(电压)*I(电流),推导得出电流(总)=170.105(A),选用多大的线等问题,我来不及回答你了,上班时间到了,班车来了。我得走了。你可以加我。88
我到公司了,接着回答你的问题。根据环境温度40°的情况下来计算线径,得到铜芯线95m㎡载流量是227A,75m㎡的载流量是182A。由于总电流是170A再加上有17kw的感性负载存在。故不能选取75的线。最少要选取95的。空开选300A左右就够了,放大点余量。祝你成功!希望能看懂。