暖气管道问题 高手进

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 06:09:58
我这是一个宾馆,正好有条暖气管道(大概直径有30厘米左右)我们客房的吊顶上面经过(当时我们盖楼的时候一起安的)现在通过关系,那个供暖公司的人答应可以把管外面的保暖层破开供暖,管子经过一个房间有3米多,房间面积在20平米左右,管子上的保暖层破开50厘米左右,吊顶上开一个50*50的口,安上百叶,但温度才达到16度左右,我想温度能达到20左右,您说有什么办法!期待回复!谢谢

不知道你用的是什么百叶 不要用方散 用格栅百叶 让暖气直吹 一般暖气在下部循环效果比较好
你开的口应该是500*500吧 如果是的话供20平方应该够了。

什么问题?说明白点

只有将保暖层再破开一些了

再开一个百叶口,这样不行么?

大致看明白了,你是讲那根供热管当作散热片使用,你先测一下吊顶内温度,如果较高,就不要再多破保温层了。
最好的办法是开两个出风口,其中一个安装排风机,另一个做进风口,用打开风机的时间调节室内温度。

让管子从下面走,热气在自然对流时都向上走.