2.5平方的电线能承受多少功率用电器
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 04:25:10
环境温度25度.架空安装,导线温度70度时:单芯34A.双芯24A
三相平衡负载计算:P=1.732UI*设备效益.以下用单芯进行计算
理论功率1.732*380*34=22377W=22.377KW 但是在实际生活中由于安装方式,环境温度,线路电压降,发生短路时导线安全,电气设备的启动冲击等原因,只能用于10KW以下的设备.
单相功率计算:P=UI
理论功率:220*34=7480W=7.48KW 单相电动机每KW8A.但是在实际生活中由于安装方式,环境温度,线路电压降,发生短路时导线安全,电气设备的启动冲击等原因,只能用于2KW左右即以下的设备.若为其他电器功率可以适当提高一点.
安全载流量10A,单项220V可负载2200W。
具体要看电源线是外置还是内设,外设利于散热,承受的功率可大一些,内设的电源线散热效果较差,承受的功率应小一些,一般可承受最大18A的安全电流,最大功率在4000瓦以内比较稳妥。
220V时,2.5KW
380V时,4KW
2.5平方的线,额定电流为10A 一般用2KW以下的电器吧,比较可靠一点
2.5*5*220=2750瓦
铜:16—27A,铝:10----17A。视长短而定。