请教外墙抹灰不同材料基体交接处钢丝网的设置问题!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/26 02:37:14
质量验收规范上只说不同材料基体交接处表面抹灰应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭界宽度不应小于100mm。
现问:1.砖砌填充墙与梁,柱交接处都应贴加强网,那与搂面交接处,外墙是否也要贴?(如果不需要请说明原因及规范依据)
2.抹灰打底糙前用来固定钢丝网片时贴的小钉子叫什么钉子?

1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001
“4.2.4 抹灰工程应分层进行当抹灰总厚度大于或等于35mm 时应采取加强措施
不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施当采用加强网时
加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。”
注意,这里没有区分内墙和外墙,也就是说,只要材料不同就要放加强网。

2、各地叫法不同,有的地方叫做“建筑用钢丝网钉”,有的叫“建筑墙体粘贴钉”,没有统一名称,但应该是用建筑胶水黏贴上去的。

1 需要贴,和规范说得做法一样
2 用小号的钢钉就行,不然钢筋混凝土柱或剪力墙上砸不下去