求助step7 和Wincc的自动化控制

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 04:08:36
本人所在污水厂采用的是step7 和Wincc的自动化控制,有甲乙两台电脑作为主机控制,电脑安装的是winnet操作系统,其中的一台硬盘坏了,另配台新机(乙)安装的是winxp系统,我安装好step7和Wincc后在控制面板上把PC/PG设置好,把好的那台(甲)的编辑的step7和Wincc复制到乙机上,再把系统主机名设置和Wincc中的主机名设置一致后,启动step7后一切正常,并能在线查看编辑的程序,可启动Wincc,每次激活后到28%又自动取消,在wincc变量管理器上发现是空的,但在复制过来的文件中却能看到那些编辑的变量管理器上的图形文件,求助哪位高手帮忙啊!
另:电话咨询了当时的安装技术人员说winxp也支持step7 和Wincc

1,应为wincc的安装问题,wincc及其数据库的安装对系统要求比较苛刻,建议在装完系统后先装wincc和s7,再装其他软件。
2,可能为授权问题。

工程文件是不可以直接用拷贝的,而且不知道你的WINCC是多少版本的。用WINCC自带的工具进行复制,才能正常打开

文件夹中文名字?或者文件夹层次太深。