关于中央空调施工中管路问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 08:28:32
中央空调实际施工中不免因为装修问题而太高标高...
现遇到一问题,业主要求标高很高,但楼层很低..中央空调中水管要贴楼板走,但是遇到了大梁,而梁又不允许打孔..可不可以将水管向下引下来贴梁底走,让后再抬上去,贴楼板走,最后接盘管....
我们的项目负责人不同意这样干,这样对于排气,泄水都不好...
但不这样做业主要求的高度达不到...
很烦人.请高手指点...
呵呵,我说道管子包括供回水管和冷凝水管...
好像有规范说明当管路水达到1米/秒上可以不用坡度的...

贴主说的应该是水系统的供回水主管,而不是冷凝水管吧?冷凝水管不存在这样的问题,其实这个问题很简单,如果业主不让打洞,水管就贴着梁下走,那么在狭小的空间内,有消防有空调有弱电有装修的龙骨和灯具,那么这就涉及到一个问题,到底哪个更重要,无疑就一个建筑来说空调是最重要的,空调的主水管和消防的主水管都不允许像这样的"爬管",既然不允许,业主又不允许打梁,那么就贴着梁下走管,现在是要做一个图纸会审,看看消防弱点空调的布管布线是否能够在梁下和吊顶的空间内共同作业的问题.我个人觉得你这个工程不存在技术上难题,梁下走管应该是可行的,还要明确一个观点就是,你是空调的专家,业主不是,因此在关于空调的方面,业主是应该听你的,而不是你去"迁就"业主,如果为了装修美观,我觉得应该去打梁,至于业主说不允许,我说了,业主不是专家,该建筑的结构工程师才有发言权,他说没多大问题,那就OK,他说不能那就不能,按客观规律办事.所以往往复杂和烦人的问题,落到最后都是协调和沟通的问题,是人与人的问题,而不是技术上的问题,咨询一下结构工程师,做一下图纸会审,跟业主说明情况加强沟通,这是你现在应该做的,当然碰到再复杂的问题还有一个杀手锏,就是"拖",拖到最后装修开始吊顶的时候,该怎么做自然就怎么做啦,哈哈,祝你好运.

水路中如果有泵的话是可以的,但冷凝水管必须有坡度,如不能达到坡度要求则可单独排放

无论业主怎样要求也不能违反施工规范,呵呵,他 无论怎样要求也应该楼板下给出25CM的空间,这是最极限的数据了.水系统的管路应该比风机盘管的接口稍低一些,再找一个最高点加装一个排气装置,就可以解决水系统循环时的排气问题,至于冷凝水管则必须要比风机盘管低并保持千分之一的坡度,否则后患无穷.象这种情况可以沟通让管路和风机盘管靠在建筑物的一侧安装.

这样往梁下走怎么能排出去呢,我们装的都是带坡度不往梁下走的,你可以直接接到卫生间,或者房子外面的下水管,找方便,合适的地方排。

绝对不允许这样做,而且一定要有坡度,你做U型弯的话不到一年就堵死了。
你把需要过梁的单独做排水,延着大梁走到角落再来处理看直接出墙或者墙角下来,不可能没地方排,。