四线电表用电量是按实际走的还是还要加倍

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 21:00:40
我用了150度,电工收费的时候说电表是三倍德倍率要手450度点电费。是国家条文规定德。我的是一个三相表

三相电和单相电的区别也就工业电和民用电的区别,价格最多差别1倍,民用电5毛多一度,工业电贵的1元这样,三倍?也许是地方法规。

电表上显示多少,就是多少!
如有互感器,再另加倍率.但没有三倍的说法!

三相电度表所显示的读数,就是您实际使用的电量。 另外,在用电量较大的用户,在安装电度表时是需要加装电流互感器的,这样的用户在计收电费时,需要在电度表的读数上乘以互感器的变比(例如50:5的互感器就是10倍的变比) 顺便提醒您,电流互感器是要串接在线路中的,每一根相线串接一个,如果您的电表下面并没有这样三个元件,而是直接通向空气开关的,您的电度表就是直读的,不应该乘以1以外的任何倍率。如果电工要求三倍收费,让他拿出根据,譬如说请他告诉您哪些是电流互感器。再有就是安装电流互感器的电度表,一般都是5A的,如果您的表是数十安培的,一定是直接读数的。从电工常识来讲,没有哪个电工会考虑安装15:5的电流互感器(况且这样的互感器即使有也很难见到),装一块稍大的表就可以的事情,为什么要多费功夫去安装三个互感器呢?
以上仅供参考。

15/5的互感器貌似有捏,lion805 - 经理 四级。
150*(15/5)=450,如果确实装了互感器,可以自己去看一下变比。

他用的是单向电度表计量,只计量一相,按三相平衡负载那就是收三倍的费用。