电动机保护器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 07:13:34
我们过去采用的是BHQ型的保护器,非常简单实用。因为太小了,为了让机箱丰满点,买了一箱的天正的JD-5,按照里面的说明书接好,通电之后,过载与断相闪烁,运行灯不亮,,里面也咔哒咔哒的响,接触器不得电。与天正的技术服务沟通后,他说要把它放在接触器的下面,试过不行,后来又说放在空开与接触器之间,试过仍不行。一箱的JD-5都在睡大觉,郁闷,别人用的都挺好,咱咋就不行呢?

如果接线没问题,是否保护值调得过小,是否保护器与电机功率匹配等。如果是没接负载(电机),由于负载没有电流,所以导致保护也会误动作的(断相)。其实保护器应安装在接触器的下方,也就是电机的引线方向。里面咔哒咔哒的响,是由于保护器动作的缘故(保护器的常闭触点时断时闭的缘故)。

最大的可能应检查你的接线(控制回路的问题)?!一般保护器没问题的。还有就是此保护器不能用于变频器的负载电机(因为变频电机是软启,在启动的瞬间是负载电流极低的,导致其误动作)。

控制有问题

简单啊!检查一下你的控制电路.