电流互感器的安装应视设备配置情况而定,一般有下列几种情况:
(1)装在金属构架(如母线架上)。
(2)过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺栓固定在墙壁或楼板上,或者先用角钢做成矩形框架,埋人墙壁或楼板中,框架上用螺栓固定4mm厚的钢板,电流互感器固定在钢板上。
(3)安装在成套配电柜内。对这种电流互感器不再进行本体安装,只需检查接线。

电流互感器在安装前应进行外观检查,符合要求之后才能进行安装。在安装时应注意以下几点:
(1)电流互感器安装在墙孔或楼板孔中心时,其周边应有2~3mm间隙,然后塞人油纸板,这样可便于拆卸,同时也可避免外壳锈蚀。
(2)每相电流互感器的中心应尽量安装在同一直线上,各互感器之间的间隙应均匀一致。
(3)当电流互感器二次线圈的绝缘电阻低于10~20MD,时,必须进行干燥,促使其恢复绝缘。
(4)接线应注意不使电流互感器的接线端子受到额外拉力,并接线正确。另外接线时应特别注意极性不能接错;二次侧严禁开路,且不应装设熔断器;二次侧的一端和互感器外壳必须做好接地,以保证安全运行。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

电流互感器一般有三个作用:
1,计量:大电流转换成小电流给电流表采样
2,短路保护:采样电流给综保发出信号使断路器跳闸
3,差动保护

实际电流超过了仪表或计量装置的额定电流的情况下就需要安装电流互感器了。

为了安全

除了要利于测量以外,在继电保护中也使用电流互感器。比如不完全y形保护。