我想买个变压器. 12V变到220V. 7000W. 不知道成都有没有卖 ????????

是否搞错,从低压变高压并7KW,少见!不是可能,看市售有否此功率及变比就可,或订做。一般去电机修理店也可订做的。

是可以订做的,您买220伏比12伏的变压器,输出电压偏低,最好订做12伏比220伏,能保证输出电压正常。

7000W? 电流线要多粗?输入端大概至少700安培,四个零的线都要三根了。。

定做可以,不过技术问题会有很多。

回yhczfn: 有时候反向会带来很多问题。由于材质问题,国产变压器多多少少存在接入时冲击电流的问题

如果原边电压很高,那么同功率输出下,原边的线电流有限,产生的冲激电流也比较有限,这时,功率较小的情况下,不必作特殊处理,功率较大时也只需要一个简单的时延限流电路即可。

而原边电流低的时候,这个例子中原边电流大概要超过700A,产生的冲激电流应该不会太小,这时已经无法忽略。需要仔细考虑保护电路或者对变压器的铁芯材质有更高的要求。

再回y:
时间关系,简单回几句,再互相探讨。

我以上回答的,都是工作中碰到过的问题。有些问题也花了很多时间了解,解决。

我所说的冲击电流,并不是所谓电感所产生电压,而是通电瞬间由于设计磁通密度所在工作区的问题,会使磁芯深度饱和,这时候会有个非常大的浪涌电流。如果你经常接触大功率变压器,这应该不陌生。这个电流特点是幅度大,持续时间短,大约在100ms以内会消失。但对于大功率的变压器来讲,这点时间足够烧断保险或者对电路造成某些损害。更换更好的铁芯事实上是在影响磁通密度。

提到700A,只是想说,估计不会有现成的买,需要做了。

铁芯有国产,有进口,质量不一样

其实,变压器的一次电压与二次电压并不是固定不变的,而是可以互换的,就是说,哪个做一次哪个做二次是可以自己来选择的,因此,您可以买(或订做)220伏比12伏的变压器就行了,这个比较常见。
以上是我1-10 02:19作的回答。

对于neotsu - 举人 五级的质疑,我谈点看法:
1.“7000W? 电流线要多粗?输入端大概至少700安培,四个零的线都要三根了。。