星三角故障..电工师傅帮帮忙

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 01:10:28
冷藏厂里75KW的电机带动一个压缩机。此电机有一个独立的星三角电盘,电盘里用一个160A的断路器,总电盘里用一个200A的断路器控制。出现了一个问题,启动电机的时候,转三角型的时候总电盘里的断路器就跳闸了,而独立电盘里的断路器不跳。
帮忙分析下是什么原因。
三角接触器我量过了,没有出现短路的问题。
有一个电工老师说可能是那个200A的断路器电流调得小了,让我调大点,我也不知道怎样调。
各位师傅帮忙分析一下,帮忙解决一下吧。
谢谢了!
应该是以前型号的 怎么样调节啊

可以调整,但是要打开空气开关的外壳,一般不提倡做调整,因为调整后的脱抠电流就不确定了,建议最好用钳流表实地测量一下电流,如果的确是空气开关的问题最好是换掉空气开关,毕竟安全要放到第一位。

开关不可以调的!
先看看星角启动柜有没有问题!如果启动柜没有问题的话,看看启动时间设的多少!启动时间太短的话启动电流会很大,可以延长启动时间看看!
以上都不能解决的话就换个大点的开关!200A小了点!

一定是你的200A的断路器后边还有别的用电器吧,换个大点的。如果是以前型号的断路器,打开外壳,里边有调节螺丝;如果是现在的空开,则不能调,直接换大的。

200A的断路器是不是有问题啊,现在有很多都是过不了这个电流的啊.要不就是太开关太灵敏了.

不能调整