单相异步电动机为什么空载运行正常,负载是电流非常大烧保险

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 07:04:11
负载为该电动机正常负载的,不是负载太大的原因
2.2KW双电容异步单相电动机 220V电压
我怀疑是离心开关烧了,启动后不能分离启动饶组所以电流太大

第一、原因有:电压低,保险丝小,运转电容烧了,副绕组有匝间短路。
第二、检查办法:,先空载开机二十分钟左右看看是否会升温到七八十度,如果升温正常就换电容,不正常就换线。
第三、建议你使用空气开关。空气开关的镇定电流是电机额定电流的1.25倍~1.5倍
第四、建议使用热继电器,热继电器电流是电机额定电流的1.1倍。

原因有:电压低,保险丝小,运转电容烧了,副绕组有匝间短路.检查办法:先空载开机二十分钟左右看看是否会升温到七八十度,如果升温正常就换电容,不正常就换线.

不会的啊!哪里会呢?

一般情况是绕组烧损了,如果电机在轻负载情况下运行,有烧焦味的话,就可以肯定。需要进行维修。

有可能,但是不排除是运行电容容量小了引起的。

2.2KW单相电动机,空载启动电流只有十几安培
带负载启动电流就有四五十安培
检查一下你的保险是多大的

能把情况说详细点吗?比如是用在哪里的电机功率有多大,是双电容还是单电容,电源电压有多高,负荷有多大等等
离心开关是好的,要坏了空载电流也会很大的。你以前用的怎么样吗?要以前是好用的就可以检查电机轴承是否磨损了,一带负载就不行了,还有你的负载端轴承有没有问题。