施耐德变频器问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 17:14:40
施耐德变频器型号:UE060C54,输入电流:75A;输出电流:60A

具体参数设置见表:

参数号 设定值 参数号 设定值
A1 SP O1G 0%
A3 +150% O1H +142%
I1 2 O2A 02
I2 AIN2 O2C 08
I4 AIN1 O2E 03
I6A 4-20mA N1 42.5A
I6D 4-20mA N2 400V
I7A 2 N3 50HZ
I7C 0 N4 22KW
I7D 0 N5 1470
I7E 10 R1 3.34%/S
I7F 0 R2 3.34%/S
I7G 02 X1 V/HY
I7H 05 X2 N
L2 -142% I6B 0%
L3 -142% I6C +100%
O1A 06 I6E 0%
O1B 4-20mA I6F +142%
O1C +0% I7b HI
O1D +142% S2 OFF
O1E 06 S1 NORMAL
O1F 4-20mA
这台变频器在停机时(电机停时),经常出现主回路保险(80A或100A)烧坏,请专家看看,是不是可以

有些负载在停机时由于惯性会产生反电动势【会有很大的电流返回到电网】
解决方法:1.把减速时间调的长一些或者是把停机方式改一下【一般有减速停车和自由停车】你试一下。
2.检查一下变频器内部的制动电阻是否损坏。
3.加制动电阻。
4.你的电机是多大的啊,可以在变频器不跳的情况下调出电流限幅功能。

你的负载类型是什么?
有些惯性负载在停机时会产生过流,
解决办法就是加制动单元和制动电阻

看看是不是制动电阻坏了,百分之百是那里的问题。

停机时一定要有减速的过程,否则加刹车电阻