菜鸟关于PLC扩展问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 22:00:33
我是新手 有些问题不太懂 请指教

我的基本单元用的是 FX1N-24MR 加了一个扩展单元 是 FX2N-8EYR

接线的时候还没有太注意 可是编程序的时候就出现了 在基本单元里有Y0 -Y7 在扩展单元里也有Y0-Y7 我在编程的时候应该怎么编呢? 应该怎么来区分他们?
我在编程的时候 如果是X0输入 Y0输出 到时候到底是哪个Y0输出啊 ? 如果我把扩展的YO作为 Y20 Y1作为Y21 编程的时候又该怎么写呢???
楼下讲的有点深奥 还是不太懂呀

西门子300的是可以自由定义每个模块的起始地址和终止地址的,比如我定义一个输入模块起始地址是:0(字节)终止地址是3,那么程序里的I0.0-I3.7都在这个模块上,每个模块起始和终止地址不能重叠。

三菱编程时的规定是按与主PLC相连的远近编了各单元的地址号,第一是K0,第二是K1,...不同的地址号就可以区别了.

扩展模块的地址是在基本单元的最后一个通道基础上加上去的

基本单元输入的最大地址是x14,扩展模块的X0输入端在程序里的地址应该是X20。依次类推。明白吗

程序里定义的输出Y0,就是本体的Y0,Y20才是对应扩展的Y0

它是直接往后排的如基本单元只有y0-y7,x0-x7那它就是y10-y17,x10-x17不用设置,直接写就好了