桥梁冲桩出现的问题!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 00:17:12
设计要求冲桩到中风化,并设计只给了一个桩底标高,并没有明确说明到中风化后还要下去多少米!在施工过程中由于程序问题,没有经管理员同意已放下了钢筋笼,可现场测出的深度跟设计需要的深度少了两米,但是在之前取样签定是已到中风化的!请问这样施工会出现那些问题!!
注:那座桥每天车辆上下没有500辆也不会少于400辆。

呵呵,跟我做的是同类的.我这是进入中风化岩,桥墩4米,桥台2米. 对于端承桩一般这个应该在图纸上注明入XX岩X米(端承桩以入持入层为准,设计标高仅为参考),或设计交底时就讲明,形成纪要.
楼主所问的是:请问这样施工会出现那些问题!!
我个人觉得,首先是建设程序没搞清,没有做到基本的建设程序,程序没到位呀

"没有经管理员同意已放下了钢筋笼"应该是现场监理或业主代表同意吧
这个就应该属于承包单位的责任.

至于对结构有何影响,个人认为,影响肯定是有的.功能安全实际只是影响不太,因为从岩样来已到中风化X米,只是少了2米. 我们要知道,岩石风化是从上到下的.全风化,强风化,中风化,微风化.

看样子,是设计为免责任不同意(他心里也清楚其实没事,呵呵).
一般桩实际承载力为设计值的2倍.好象土建的地基规范至少1.6 还是1.8倍.

质量应该没问题,关键是你没有请现场管理员或监理验收同意,你这样做即使够深度也是不行的。

承重方面觉得没问题。主要还是和监理沟通,做资料的时候弄一点假