消防喷淋头会不会冻裂

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 18:17:33
单独一只喷淋头,放在零下5度至零度的环境中

喷淋头里面的感温液体以酒精为多,因此在零下五度的情况下不会冻裂。如果保险起见可以换成易熔金属的,不过爆破温度好像会有些不一样。
比如一般场合使用的喷淋头是68摄氏度的,易熔金属是否一样需要查产品样本。
如果是单独一个喷淋头的话,拆了也无妨。

喷淋系统的设计分为湿式和干式两种系统。
环境温度不低于4度,不高于70度的场所,应采用湿式系统。(平时管网中充水)
环境温度低于4度,或高于70度的场所,应采用干式系统。(平时管网中不充水)

喷淋系统在设计时应考虑到环境温度进行合理设计,如有冻结可能时,应设计成干式系统。大多数在室内的喷淋都做成湿式,即使在不采暖的车库,环境温度也都大于4度。你说的喷淋头为什么局部是零下,你要查一下整个系统是如何设计的。

喷头不会,不过连接的管道如果是湿式系统的话就会,需要保温处理。

一定不会,消防冻喉采用的材料是高分子复合材料,用火来烧都有一定难度.更何况是在区区的零下五度!

会,湿式系统零度以下结晶就会胀坏喷头。