发电站通过升压变压器,输电导线和降压变压器把电能输送到用户,如果升降压变压器都可视为理想变压器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 04:26:43
1)若发电机的输出功率是100KW,输出电压是250V,升压变压器的原副线圈匝数比为1:25,其他升压变压器的输出电压和输电导线中的电流,若输电导线中的电功率损失为输入功率的4%,其他输电导线的总电阻和降压变压器原线圈两端的电压(3),计算降压变压器的输出功率

100000W/250V=400A
输出电压 250*25=6250V 电流400/25=16A
损失 100000*4%=4000W R=4000/16^2=15.625 U'=6250-16*15.625=6000V
6000/25=240V
功率=240*400/100000=96%
答 升压变压器的输出电压6250V 输电导线中的电流16A 输电导线的总电阻15.625欧 降压变压器原线圈两端的电压240V 降压变压器的输出功率96%

多看书吧
它是好的东西

套公式啊

这么简单,自己计算