不同倍率的电流互感器实际误差有多大?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 07:00:19
我单位某条三相低压供电线路上装有两块三相四线有功电度表:一块装在厂配电室,倍率是80(400/5),是电缆上侧;另一块装在某车间配电室,倍率是200(1000/5),是电缆下侧。电缆长度约200米。
问题:每月核对电量时,上侧表有时多有时少,最多一个月多2000多度电。我怀疑是下侧表倍率太大,对小电流计量有误差。请高手解释一下。
(车间晚上不生产负荷较低,白天生产。夏天最高负荷350A左右,冬天在200A左右。)

只要负荷 在额定容量 的5%-120%都应准确计量!
就是说:倍率是80(400/5),电流在480A-20A就足够满足要求.倍率是200(1000/5),电流在240A至10A就满足要求..

主要是二处互感器倍率相差过大,小倍率的当然灵敏一些,大倍率的在小电流时基本上反映出电能的,所以时间长了就会累积电度值误差较大。供电部门也不允许家庭用电小容量而报装大电流的电表的,道理也是在其中了。