一个非常简单的问题,我总也想不明白,比如一个自保持的触点开关坏了,更换即可。可我用万用表量一下两端,居然是24v。我的印象应该是一根线才对,不应该有电压的,就像类似的点动开关一样才对。不然两端是24v,触点开关一按,不就短路了吗?
我量的是损坏的触点开关两端电压是24v

plc输出点,与com端本来就有24v的直流电压,这个电压可以直接驱动一些小功率负载。
如果你说的是输入触点,要是没电压那就不正常了。估计你用的是三菱plc,三菱等一些plc是漏型输入,也就是说,输入触点在内部已经接上电源正极了。外部的按钮什么的,只是给他闭合构成回路,形成电流。你放心闭合触点不会短路,因为内部不是直接接到电源正极了,而是通过一个负载,这个负载应该是一个光电管。其实你可以理解为输入触点里面接了个灯泡,灯泡的另一端接种电源正极上,电源负极接在com端上,你要想输入有效必须让灯泡发光,那就只能把输入触点和com端连载一起了。这样电流就能从正极出来流经灯泡然后从触点流出来,经过闭合的外部按钮,然后回到电源负极也就是com端,所谓的漏型输入的“漏”就是因为电流是从plc内部“漏”出来的。