防雷接地线可否与天然气管道安装与同一地沟内?或与管道间的水平、垂直最小距离;详细参考资料,谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 01:21:39
防雷接地线可否与天然气管道安装与同一地沟内?或与管道间的水平、垂直最小距离;详细参考资料,或标准、规范;谢谢!

首先说明,天然气管道不得敷设在地沟内,防雷接地线也不得在地沟内敷设,但防雷接地线如设在套管内允许穿越地沟。GB50028-2006没有明确说明防雷线与天然气管道的水平净距,可按电力电缆与燃气管道平行敷设的净距作为参考数,理论上,直埋管道与电力电缆的净距大于1.5m就是安全的。

最好离远点,入地前最好绝缘。