我家的电路零线火线用测电笔测都带电,当零线带电时家里所有的用电器均不能工作,而且漏电保护器测试按钮不起作用,把漏电保护器拉下之后,干路零火线仍然带点,请各位大师指点一下该怎么解决,急盼。。。。。
线路我已经检查过,没有发现有破损,当我把通往电表箱的干线动了几下之后,线路又正常了。是不是电表上的线有问题哪?

1、你家的进线主零线接触不良或者断了。此时火线经电器一直走到断点处,这一路都会带电。此种情况需要找到断点处重新接好。
2、你家的主开关(或漏电开关),是双路开关(即可以同时断开零火),但是零线触点处由于触点烧蚀而接触不良,导致零线断开而只有火线接通,也会出现上述情况。更换开关即可。
3、零线进出主开关(或漏电保护开关)的压线处压接不良或发热烧蚀,同样导致主零断开而火线接通,重新打磨压接零线即可。

总之,主零线一段必有一个断点。

上述三种情况漏电保护均不会动作,因为它并不是漏电。

一楼分析的不正确。零火之间如果绝缘损坏导致碰触会立刻短路,断路器立刻跳开。

一个最基本的判断就是:你家的主零线一段有一个断点,这是毫无疑问的。
这一段范围包括小区单元或楼层的分线箱——电度表——小型断路器(或漏电开关)。

你留言说的情况,即漏电保护器进线侧双线都带电的问题,其实也很简单,它恰好说明断点处在漏电保护器之前,这就排除了漏电保护器下面的零线故障,因为漏电保护器本省也是个电器,它是要用电的(主要是检测漏电流的检测电路,尽管很少),所以构成了零火之间的通路。问题就出在分线箱——电度表——漏电保护器之前,这一段零线有断点。

根据你的补充来看,问题就在电度表的零线压接处,家庭用电度表不带互感器,电流较大的话,压线处经常发热严重而烧蚀导致接触不良,这是常见故障,检查一下吧,基本确定问题就在那里。
顺便检查一下火线压线处,预防以后也出现接触不良。

可以肯定你的电路里,0线有接触不好的地方,方法是在故障出现时,测输入电表俩线是否一零一火,是 查电表输出线路,不是 查电表输入线路,比如上一点一零一火,下一点火火,则故障点在俩点之间(一火一零为正常)

电笔有时候会说谎,最好用万用表检测,实在不行就找专业电工,自己如果不懂最好别修,危险!!

看来你家的零线和火线之间的绝缘层有破损,只要找出来才行.实在不行,就重新铺一下线路吧.