如何选择单相变压器保险

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 15:38:55
变压器容量2000VA,初级220V/次级36V?有公式最好谢谢!

一次侧保险保护变压器内部短路事故,二次侧保险保护变压器过载或者负载短路。

变压器保险丝的选用
熔丝配置有这样一个原则,100kVA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择,考虑机械强度,最小不得小于10A;100kVA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。变压器的容量有20kVA、20kVA、
50kVA、80kVA、100kVA、125kVA、160kVA、200kVA、250kVA、315kVA、400kVA等。 例:有一台400kVA变压器,高压10kV,低压 0.38kV,高压端跌落保险的保险丝最大多少A,低压部分最大承载电流为多少A。
额定电压是10kV/0.4kV, kVA是变压器的视在功率,用S来表示,kw指的是有功功率,用符号P来表示,还有一个无功功率用Q来表示。它们的关系用一个直角三角形来表示,视在功率S是三角形的斜边;有功功率是三角形的一个直角边,无功功率是一个直角三角形的直角边。视在功率Se=√3IeUe;则400kVA的变压器一次侧额定电流为:Ie=Se/√3Ue=400/1.732×10=23.1(A),熔丝可在1.5至2倍来选择,选择50至75A的即可。熔体额定电流3、5、7.5、10、20、30、40、50、75、100、150及200A等规格。低压侧的电流为:I=400/1.732×0.4=577.4A。

电流I=功率P(W)/电压V(伏),,2000W/220V=9.09A,不过这个是理论,实际上是要有点出入的,有的空气开关(断路器)说是10A,其实到8A就跳了,并且质量也不好,容易烧毁,建议买个好牌子的,单厢的话买德力西这样的 DZ47-63 1P 10A,别买太大的,,不然跳不了就麻烦了,
另外十分重要的一点,有的变压器里面自带有保险丝,你用断路器简直是画蛇添足,所以你最好看看你的变压器有没有自带保险丝的

根据一次或二次电流的1。5-2,5倍选取

2000VA变压器初级保险丝:保险丝电流=额定电流的2.5倍
额定电流:2000/220=9.1A, 初级保险丝电流=2.5*9=22.5(选用25A熔芯)
次级电流:2000/36=55.6A, 次级保