有会机械自动化及经验的请问这个是什么意思啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 15:43:52
十下五,百上二
二五,三五四三界
七零,九五两倍半

穿管温度八九折
裸线加一半
铜线升级算
我以前学的是电工,但后来书也找不到了,都忘得差不多了,请指点

这个是导线截面积与可以承受电流的计算口诀 ,自动化方面经常用到,可以说是理论和实践结合的产物吧

首先,
十下五,百上二
二五,三五四三界
七零,九五两倍半
指的是导线材质为铝时可以承受的电流
十下五,百上二→十平方以下的,截面积乘5,一百以上的乘2
二五,三五四三界 →25平方是乘4,35平方是乘3
七零,九五两倍半→70和95平方是乘2.5
其次,
穿管温度八九折
裸线加一半
铜线升级算

穿管温度八九折 →穿管布线时考虑散热原因,可承受的温度只能以额定的80%-90%计算
裸线加一半
铜线升级算 →25平方的铜线承载的电流量相当于35平方的铝线,依次类推。裸线可通过的电流可再增加0.5倍。
以上

这是铝芯绝缘线的载流量,用截面数的倍数计算。
十平方以下的载流量是截面数乘五
一百平方以上的载流量是截面数乘二
二十五平方乘四,三十五平方乘三
七十、九十五平方乘二点五
穿管敷设时在计算后再打八折
环境温度高于25度时在计算后打九折
裸线是在计算后再加一半(乘1.5)
铜线截面按截面顺序提高一档再按相应铝线截面算.