请问建筑电气图纸上的Pe\Pjs\Ijs各是什么意识,怎么计算?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 06:03:35

Pe:设备容量;Pjs:计算容量;Ijs:计算电流
Pjs=Kx*Pe
Kx:需要系数(查表)
380/220V三相平衡负荷的计算电流:Ijs=Pjs/(1.732*Ue*cosφ)
220V单相负荷的计算电流:Ijs=Pjs/(Ued*cosφ)

Pe设备功率,Pjs计算功率,Ijs计算电流

计算电流用来整定导线和断路器脱扣器值等。
比如三台2kw单相空调,则6kw为总的设备功率,取需要系数0.9,功率因素0.8,则计算电流为6x0.9/0.8x220=30.68A,计算功率为6x0.9=5.4kw。例子为单相的,三相的自己去弄懂。

Pe总负荷Pjs计算负荷Ijs计算电流