台达vfd-b参数设置方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 01:42:26
请教台达VFD-B变频器参数设置方法,电机是作单一方向运转的,运转方式设为外部端子控制,频率指令来源-控制面板,加速时间-3秒,停车方式-减速刹车,不加刹车电阻,减速时间5秒, 电机2.2KW,变频器3.7KW,我就设定了上述几项参数,最高操作频率我是设定50HZ,不知够不够,对不对?问题是它用了两个多月了,这两天那变频器总显示GFF,量电机又没坏,新换一个同型号的,参数设置也同上述一样,使用十来个小时后却显示OL,断电后再上电又能正常运转,一段时间后又是如此,不知何解?显示GFF的时候也是这样

GFF是接地故障啊,OL是过载啊。接地、过载这两方面的的故障跟参数设置关系不大。
我建议:用摇表检验一下电机和电机电源线的阻值,或者查一下控制柜里的二次线。
首先要确定是采用键盘控制还是采用外部端子控制。如果采用键盘控制,就不需要接控制线(不考虑外部电路的其它保护控制功能),也不必设置相关参数,出厂时已经设置好。如果采用外部端子控制,主频率输入和运转指令均由外部端子控制的话,就要设置相应的参数,参数代码分别是02-00和02-01,关键还要根据具体的控制方式确定相应的参数值。

GFF是接地故障啊,OL是过载啊。
接地、过载这两方面的的故障跟参数设置关系不大。
我建议:用摇表检验一下电机和电机电源线的阻值,或者查一下控制柜里的二次线。

这个要先去看 用户手册啊

变频器的内部问题!
我以前也试过这样的问题!
不知道你也是否也是这样的问题!