稳压泵频繁启动

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 04:44:51
消防喷淋系统,管内压力正常在5-7.5之间,就是5时补压,7.5时停泵。但是每次补压的时候起泵大概1秒钟就停泵,也就是说只需要1秒钟时间就可以把管内压力从5补到7.5。
针对以上情况,我做过如下工作:
1、我咨询过一些专业工程师,最可能的原因就是单向阀回流。我把所有的单向阀已经全部换新,然后又关掉了包括喷淋主、备泵和气压罐的所有闸阀,只打开稳压泵的闸阀,情况还是一样;
2、把管内手动泄压,从0打到7.5大概需要2分钟左右。

我已经排除了管道漏水的可能,并且可以排除单向阀回流,请问一下还有什么原因能造成这种补压过快的情况?
5 7.5 的单位都是MPa。可以肯定,不是功率过大的问题。我是2.2KW的泵,而且我手动泄压到5MPa的话,再补压要一两分钟才能补完。
感觉就像管道内有虚压一样。

至于压力变送器应该是没有问题的,因为起泵和停泵的压力,我可以从管网内六个压力表读数,都是正常的。

首先 你的5-7.5单位是什么?
是MPa 那还可以 要是公斤的话
那估计是控制范围太小了 而泵的功率过大
当压力很低的时候 泵一启动就把压力提上来 时间很短 因此泵动作过于频繁

此外 你的压力检测点和压力边送器的精度
压力检测点最好不要离泵出口太近 泵一开,这样管道压力没上来 但检测点的压力就已经上来了,泵跟着就关了 //// 变送器精度,你的控制范围不大,变送器精度高一点好,要不也会影响控制

1:应该是0.5--0.75MPA吧?否则2.2的泵不可能。2:你那是电接点压力表控制的上下限稳压系统吧?3:表距泵口太近:改远一点。4:表的问题:百分之99.换一块电接点压力表。就一个上下限压力控制,还要什么变送器?!画蛇添足。
你的控制设备是哪里的?应该有质保的,让他们来呀!

可能和测压点的位置有关