如何补偿电源压降(阻性负载)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 10:17:24
最近安装了一台新的锅炉(120KW),使用35mm²三相5芯电缆长度为400M左右,但是在开加热管的时候发现有压降产生!比如:开一组加热管(压降10V)这台设备一共有3组加热管,总共产生压降30V,但是我从低压配电房的断路器的出线端测量没有压降还是388V每相。所以在这里想请问一下,如何消除压降,回答得好我追加50分。

120kw负载要用120mm²的电缆,400米长时线路压降很大,但还要考虑是否长期满负荷运行、功率因数、电缆敷设环境等。阴性负载功率因数一般不会太低,建意同方法再加一根35mm²的电缆,接在一起同时使用或换一根120mm²r的电缆。功率因数一般在0.9以上(有专用仪表),若达不到,可在电源侧补偿电容以减小无功功率,提高经济效益。(找供电局或专业厂家)
相电流等于总功率除以线电压除以根号3除以功率因数
(I=P/(1.7321*U*Cos)

120KW 35mm2线小了. 要用75mm2的导线.

消除不太可能,但是可以减小。因为导线都有一定的电阻,通过的电流较大,就会产生较大的压降。减小压降的方法是换用更粗的电缆。建议选用75-100平方的电缆。

在输出端加个388V的稳压器