额定电压为22kw的设备要用多少安培的断路器 他们是怎么算的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 14:27:53

额定电压为22kw的设备要用100安培的断路器
P=UI
额定电压U为220伏
22000=220×I
I=100(安培)

额定电流的1.5-2.5倍

一般选开关的要求是偏大一点,按2倍的电流算,22KW的设备额定电流为40A左右,就用63A的塑壳式断路器就可以了

I=P/U=22000/220=100
低压断路器一般选用额定电流的1.4倍。100*1.4=140A可选用160或200A的断路器

22KW的设备,如果是三相的加热器,I=22*1000/1.732/380=33.4A;如果是三相的电机还得再除以电机的功率因数,一般得到40-50A。选择接触器可以是50A的,但是断路器要稍大一些60A以上。如果还需要热继保护,还得考虑电机启动电流。

22KW肯定是三相的,I=1.52P*Kx/COS&,适当放大点,我用的话用63A的断路器

你的提问有问题,电压单位是V,KW是功率的单位,用电电流要告知用电电压与功率,细点还要知用电设备。

185KW的异步电动机额定电压380V额定电流337A请问当电压350V时电流为多少? 额定功率为100kw的吊车 已知电机的额定电压三相380V额定功率2.2kw如何计算额定电流 用电设备的额定电压一般与所接网络点额定电压 22KW的电动机,额定电压380V,由于现有电压太高(420V)想串三个电阻应该多大的? 22KW的电动机,额定电压380V,角形连接,由于现有电压太高要超过420V,想串三个电抗应该多大的? 某电炉的额定功率是2.2KW,额定电压是220V,接入某电路时,测得通过它的电流为8A,求此电炉的电阻和实际功率 额定功率为P0=80kW 为什麽 一个额定电压为220V,额定功率为40W的灯泡 异步电动机额定功率为1000KW,转速为975转/分,计算该电动机的额定电磁转矩Me