变压器缺一相还是缺二相

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 22:26:20
10kV线路送电后,用户反映缺相。用10kV验电笔测试线路,指示A、B相无压,C相有压。线路巡视人员汇报观察线路前段有刀闸B相未合好,停电对三相刀闸均重新合闸后供电正常。
疑问1:如果确实只缺一相,为何验电笔指示两相?
2:如果缺二相,10kV配电变压器的部分单相用户能用电吗?
1、用户反映低压缺相时确实没有指明是缺哪相;
2、当时线路检修人员正在对缺相线路和新投线路进行线路核相,接调度通知后,用10kV验电器直接对缺相10kV线路核相,发现A、B相无电,C相有电。现场是同杆双回并与其它站10kV联络,共有4个10kV电源点,为防止验电有误,对4个电源点12相均做了一次测试,只有缺相线路的A、B相指示无电,其余10个点均显示有电。
3、供电所的巡视人员汇报线路前段97#杆处只有B相刀闸未合好一事因我们赶到现场时刀闸已合好,无法100%确定。
4、10kV验电器有故障的可能性很小,我们在现场的判断也认为一相缺相可能性较大,只是不明白为什么验电器能验出两相无电

请各位大大看下补充说明是否有用,谢谢

用户反映缺相。用10kV验电笔测试线路,指示A、B相无压.
有可能上面一般话前后并不连贯,10KV线路用高压电笔测量缺相(但不指明缺几相)。(电柜)A,B相显示无电压。这是正常的。
三相三线制送电高压缺一相,低压反映缺二相是有的。

电源输出是角形连接,A B两相任何一相没电的话,均会导致两相没有电压,如果电源缺二相的话,低压侧就没有电压,用户根本不能用,如果缺一相的话,电压比较低

用户反映缺相。用10kV验电笔测试线路,指示A、B相无压.
有可能上面一般话前后并不连贯,10KV线路用高压电笔测量缺相(但不指明缺几相)。(电柜)A,B相显示无电压。这是正常的。
三相三线制送电高压缺一相,低压只会反映缺一相。当然只要测到那相,相与相之间会没电压是正常的.