大型基础混凝土送检要求

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 17:47:25
要详细啊!!!
要速度啊!!

大型基础混凝土试块送检要求:
一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期
同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。
以下为项目批量样品取样数量:
1. 砼抗压试块 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土 不少于1次 。
2. 每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时 不少于1次 。
3. 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次。
4. 每一楼层、同一配合比的混凝土 不少于1次 。
5. 灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组 不少于1次 。
6. 每一拆模检验批砼 至少1组 。
7. 基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段 不少于1次 。
8. 建筑地面工程砼试块每一层(检验批) 每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数。

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002》的规定

7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
1 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
3 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

7.4.2 对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

实际是一次性浇筑混凝土体积大于1000立方米时,每200立方