关于电工口决 “电力加倍 电热加半”

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 07:05:38
口决中说 电热加半 不仅适用与 电阻加热类设备,也适应于单相照明类设备。我想问,这里的单相照明类设备,和下句口决 “单相千瓦,4.5安。”中的单相照明设备有什么分别。

关于电热加半,原文是:这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
我的问题是:“电热加半” 这句口决中是电流是1.5P,这句口决适用于单相照明设备。
“单相千瓦,4.5安”这句口决电流是4.5P,也说适用于单相照明设备。

那么同样是单相照明设备,它们的区别是什么?供电方式的不同?设备的不同?能否举例说明。

三相四线系统中,相电压都为220伏,单相负载时,电流\电压\功率之间的关系为:
一千瓦=220伏*电流.电流=1000瓦/220伏=4.5安(约数).
文中的力率即功率因数,对于阻性负载上式是适用的(阻性负载的力率为1),对于感性或容性负荷力率值小于1,电流额定值就会大于每千瓦4.5安的数值.
但理论上在单独计算无功功率时,由于其计算式也是上式只是单位不同.4.5的系数值也是适用的.
你的"电热加半"我开始也没看懂是什么意思,但现在看来应当是指三相阻性对称负载计算线电流时符合这个规律,即线电流=1.5倍功率值P.三相对称负载电路功率计算式为:P=3倍相电压*线电流,这里相电压为0.22千伏,线电流值=P/(0.22*3)=P*1.5.
才看了你的博客,知道你的疑问在哪了,上面的解释没错,前面不是还有电力加倍吗,因电力上多是感性负载,存在功率因数问题,一般0.8-0.9右,计算电流时还得除以这个系数.另设备有效率问题,铬牌上标注的是实际能输出的功率,而输入功率会大于输出功率.综合这两个因数,输入电流值就近似以两倍功率值选取了.

太长了 没看懂